民國109年 第2梯次 職業安全管理甲級 學科

第72題

下列有關操作氧氣測定器之敘述那些正確?

題目

下列有關操作氧氣測定器之敘述那些正確?

  1. (1) 測定前,應於距測定點較近,且空氣新鮮處校正
  2. (2) 測定時,應俟指示值顯示穩定後讀取讀值
  3. (3) 測定各點所獲讀值均在18%以上,表示作業場所無缺氧環境
  4. (4) 測定後,不可立即置於空氣新鮮處,以免讀值不正確

官方答案

(1) 測定前,應於距測定點較近,且空氣新鮮處校正、(2) 測定時,應俟指示值顯示穩定後讀取讀值、(3) 測定各點所獲讀值均在18%以上,表示作業場所無缺氧環境

解析

依缺氧症預防規則及儀器操作程序,測定氧氣前應於無缺氧且空氣新鮮處校正至20.9%(選項1正確);測定時因感應器有反應時間,須待數值穩定後再行記錄(選項2正確);依規定空氣中氧氣濃度在18%以上即符合安全標準,測定各點均高於此值表示作業環境無缺氧狀態(選項3正確)。測定完畢後應移至空氣新鮮處通風確認儀器回歸正常基準,選項4敘述錯誤。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料