民國110年 第3梯次 職業安全管理甲級 學科

第23題

簡易接地電阻測定器因包含測定器之一端連接於低壓電源之迴路,其測定值包含下列何者,導致 精確度較差?

題目

簡易接地電阻測定器因包含測定器之一端連接於低壓電源之迴路,其測定值包含下列何者,導致 精確度較差?

  1. (1) 漏電電阻
  2. (2) 設備接地電阻
  3. (3) 系統接地電阻
  4. (4) 絕緣電阻

官方答案

(3) 系統接地電阻

解析

簡易接地電阻測定法通常採用雙線式測定,利用現有之系統接地線(例如商用低壓電源之被接地中性線或大地迴路)作為基準點。測定器測得之總電阻值實際包含「被測設備之接地電阻」加上「電力系統接地電阻」以及配線電阻,因此無法單獨分離出被測接地極的純電阻值,導致測量精確度較三線式(電位降法)差。選項3正確。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料