民國112年 第2梯次 職業安全管理甲級 學科

第46題

依職業安全衛生管理辦法規定,雇主對於低壓電氣設備,應每年依規定項目定期實施檢查一 次,下列何項目非為定期檢查事項?

題目

依職業安全衛生管理辦法規定,雇主對於低壓電氣設備,應每年依規定項目定期實施檢查一 次,下列何項目非為定期檢查事項?

  1. (1) 低壓用電設備絕緣情形,接地電阻及其他安全設備狀況
  2. (2) 自備屋外低壓配電線路情況
  3. (3) 電氣箱電氣電路之熱顯影檢查
  4. (4) 低壓受電盤及分電盤(含各種電驛、儀表及其切換開關等)之動作試驗

官方答案

(3) 電氣箱電氣電路之熱顯影檢查

解析

依據職業安全衛生管理辦法第38條規定,雇主對於低壓電氣設備,應每年定期實施檢查一次,法定檢查項目包含:自備屋外低壓配電線路、低壓受電盤及分電盤(含電驛、儀表等)之動作試驗、低壓用電設備絕緣情形與接地電阻狀況,以及低壓電路配線設備狀況等。法規條文中並未強制將「熱顯影檢查」列為每年法定的定期檢查項目,熱顯影通常為事業單位自行提升設備預防保養或特定專案檢查時採用的非破壞性檢測技術。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料