民國112年 第2梯次 職業安全管理甲級 學科
第65題
某日因勞工從事鍋爐操作之相關作業時,鍋爐之定時自動控制器損壞,進氣鼓風機未啟動以引 入新鮮空氣,使鍋爐之燃料(天然氣)燃燒不完全產生一氧化碳滯留室內,且未於鍋爐…
題目
某日因勞工從事鍋爐操作之相關作業時,鍋爐之定時自動控制器損壞,進氣鼓風機未啟動以引 入新鮮空氣,使鍋爐之燃料(天然氣)燃燒不完全產生一氧化碳滯留室內,且未於鍋爐房設置 其他排除一氧化碳措施,致一氧化碳逐漸擴散至游泳池區濃度超過容許濃度,發生勞工5 人一 氧化碳中毒受傷,則鍋爐之自動控制裝置中,系統安全與失控反應控制,如就鍋爐之自動控制 器,採用系統安全分析方法檢核(封閉式檢核表),於上述職災有關者,應有下列那些檢查項 目?
- (1) 水質檢測裝置
- (2) 自動起動停止裝置機能
- (3) 燃料切斷裝置
- (4) 亮度檢出裝置
官方答案
(2) 自動起動停止裝置機能、(3) 燃料切斷裝置
解析
本案職災原因為定時自動控制器故障且進氣鼓風機未啟動,導致燃燒不完全產生一氧化碳外洩。針對自動控制器進行系統安全檢核時,與事故直接相關的控制機能為「自動起動停止裝置機能」(檢核鼓風機與點火連鎖運作)以及「燃料切斷裝置」(檢核燃燒異常或未進氣時切斷天然氣供應之互鎖機制)。水質檢測與鍋爐防爆/燃燒失控直接關聯較低,亮度檢出多用於火焰熄火偵測而非通風連鎖。