民國112年 第2梯次 職業安全管理甲級 學科

第65題

某日因勞工從事鍋爐操作之相關作業時,鍋爐之定時自動控制器損壞,進氣鼓風機未啟動以引 入新鮮空氣,使鍋爐之燃料(天然氣)燃燒不完全產生一氧化碳滯留室內,且未於鍋爐…

題目

某日因勞工從事鍋爐操作之相關作業時,鍋爐之定時自動控制器損壞,進氣鼓風機未啟動以引 入新鮮空氣,使鍋爐之燃料(天然氣)燃燒不完全產生一氧化碳滯留室內,且未於鍋爐房設置 其他排除一氧化碳措施,致一氧化碳逐漸擴散至游泳池區濃度超過容許濃度,發生勞工5 人一 氧化碳中毒受傷,則鍋爐之自動控制裝置中,系統安全與失控反應控制,如就鍋爐之自動控制 器,採用系統安全分析方法檢核(封閉式檢核表),於上述職災有關者,應有下列那些檢查項 目?

  1. (1) 水質檢測裝置
  2. (2) 自動起動停止裝置機能
  3. (3) 燃料切斷裝置
  4. (4) 亮度檢出裝置

官方答案

(2) 自動起動停止裝置機能、(3) 燃料切斷裝置

解析

本案職災原因為定時自動控制器故障且進氣鼓風機未啟動,導致燃燒不完全產生一氧化碳外洩。針對自動控制器進行系統安全檢核時,與事故直接相關的控制機能為「自動起動停止裝置機能」(檢核鼓風機與點火連鎖運作)以及「燃料切斷裝置」(檢核燃燒異常或未進氣時切斷天然氣供應之互鎖機制)。水質檢測與鍋爐防爆/燃燒失控直接關聯較低,亮度檢出多用於火焰熄火偵測而非通風連鎖。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料