民國112年 第3梯次 職業安全管理甲級 學科

第32題

依職業安全衛生設施規則及機械設備器具安全標準規定,用於氣體類之防爆電氣設備,其危險 區域劃分應符合國家標準CNS3376 系列、國際標準IEC60079 系列或…

題目

依職業安全衛生設施規則及機械設備器具安全標準規定,用於氣體類之防爆電氣設備,其危險 區域劃分應符合國家標準CNS3376 系列、國際標準IEC60079 系列或與其同等之標準規定, CNS3376-10 對危險場所分類:1. 0 區(Zone0):爆炸性氣體環境連續性或長期存在之場所。2. 1 區(Zone1):爆炸性氣體環境在正常操作下可能存在之場所。3. 2 區(Zone2):爆炸性氣體環境在 正常操作下不太可能存在,如果只有偶爾發生且只存在短期間之場所。試問一個固定式具易燃 液體蒸氣之製程混合槽,位於室內,因為操作原因會週期性被打開。液體打入桶槽或抽出,皆 經由桶槽上完全焊接之管路時,下圖之危險區域劃分下列何者正確?

  1. (1) :Zone2
  2. (2) :Zone1
  3. (3) :Zone 0
  4. (4) :Zone1。 a:從洩漏源處水平距離1m,b:從洩漏源上方1m,c:水平距離1m,d:水平距離2m

官方答案

(4) :Zone1。 a:從洩漏源處水平距離1m,b:從洩漏源上方1m,c:水平距離1m,d:水平距離2m

官方資料