民國113年 第2梯次 職業安全管理甲級 學科

第62題

某日因勞工從事鍋爐操作之相關作業時,鍋爐之定時自動控制器損壞,進氣鼓風機未啟動以引 入新鮮空氣,使鍋爐之燃料(天然氣)燃燒不完全產生一氧化碳滯留室內,且未於鍋爐…

題目

某日因勞工從事鍋爐操作之相關作業時,鍋爐之定時自動控制器損壞,進氣鼓風機未啟動以引 入新鮮空氣,使鍋爐之燃料(天然氣)燃燒不完全產生一氧化碳滯留室內,且未於鍋爐房設置 其他排除一氧化碳措施,致一氧化碳逐漸擴散至游泳池區濃度超過容許濃度,發生勞工5 人一 氧化碳中毒受傷,則鍋爐之自動控制裝置中,系統安全與失控反應控制,如就鍋爐之自動控制 器,採用系統安全分析方法檢核(封閉式檢核表),於上述職災有關者,應有下列那些檢查項 目?

  1. (1) 自動起動停止裝置機能
  2. (2) 亮度檢出裝置
  3. (3) 燃料切斷裝置
  4. (4) 水質檢測裝置

官方答案

(1) 自動起動停止裝置機能、(3) 燃料切斷裝置

解析

本件災害的因果鏈為自動控制器損壞,導致進氣鼓風機未啟動、燃燒空氣不足,天然氣燃燒不完全而產生一氧化碳。以封閉式檢核表檢核鍋爐自動控制器時,與此災害直接相關的項目為自動起動停止裝置機能,確認鼓風機與燃燒機的啟停次序及連鎖正常;以及燃料切斷裝置,確認異常時能即時切断燃料供應。亮度檢出裝置用於火焰偵測,水質檢測裝置屬鍋爐水處理,兩者與本次一氧化碳蓄積的因果鏈無直接關聯。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料