第二題題目: 為防止感電災害,請依職業安全衛生設施規則規定,回答下列問題: 一、為避免漏電而發生感電危害,應依那3 項狀況,於各該電動機具設備之連接電路上設置…

題目

第二題題目: 為防止感電災害,請依職業安全衛生設施規則規定,回答下列問題: 一、為避免漏電而發生感電危害,應依那3 項狀況,於各該電動機具設備之連接電路上設置 適合其規格,具有高敏感度、高速型,能確實動作之防止感電用漏電斷路器?(各2 分, 共6 分) 二、對於電路開路後從事該電路、該電路支持物、或接近該電路工作物之敷設、建造、檢查、 修理、油漆等作業時,應於確認電路開路後,就該電路採取那4 項設施?(各2 分,共 8 分) 三、使勞工從事高壓電路之檢查、修理等活線作業時,應有那些設施?(需寫出3 項)(各 2 分,共6 分)

參考解答

  • 為避免漏電感電,於臨時用電、潮濕場所、導電性良好場所、移動式或攜帶式電動機具、金屬外殼設備等連接電路,應設置防止感電用漏電斷路器。
  • 漏電斷路器應為適合電路規格之高敏感度、高速型,並能確實動作;通常以額定感度電流 30 mA 以下、動作時間 0.1 秒以內作為防感電保護基準。
  • 電路停電作業應開路、上鎖掛牌、驗電、短路接地、標示及設監視或管制,防止誤送電。
  • 高壓活線或接近活線作業,應使用絕緣用防護具、防護裝備、活線作業工具及保持安全距離,並由合格人員作業。
  • 人體電流計算用 I=V/R;題目兩手間電阻 4,000 歐姆,若接觸電壓為 110V,電流為 27.5 mA;若接觸電壓為 220V,電流為 55 mA;若設備接地良好且兩手無電位差,電流為 0。