民國114年 第2梯次 延期考區 職業安全管理甲級 術科
第3題
第三題題目: 某新建工廠經評估其製程作業場所有甲醇等易燃液體之蒸氣及液化石油氣等可燃性氣體滯 留,而有爆炸、火災之虞,如果製程設計人員詢問您有關防火防爆安全問題…
題目
第三題題目: 某新建工廠經評估其製程作業場所有甲醇等易燃液體之蒸氣及液化石油氣等可燃性氣體滯 留,而有爆炸、火災之虞,如果製程設計人員詢問您有關防火防爆安全問題如下,請依職業 安全衛生設施規則、機械設備器具安全標準、事業單位爆炸性危險區域之防爆電氣設備設置 作業指引及相關規定回答之: 一、依職業安全衛生設施規則規定,對於題目所述作業場所,應依危險特性採取通風、換氣、 除塵等措施外,並依哪3 項規定辦理?(6 分) 二、依機械設備器具安全標準規定,用於氣體類之防爆電氣設備,其性能、構造、試驗、標 示及危險區域劃分等,應符合哪2 種標準之一規定?(2 分) 三、為防止電氣設備造成之火災爆炸,可燃性物質滯留之作業場所,應依規定實施危險區域 劃分,請列出氣體類、粉塵類其對應之危險等級(區)各為哪3 種?(6 分) 四、工廠正式運轉後,依職業安全衛生管理辦法規定,對於防爆電氣設備,請列出3 項應每 月實施定期檢查之項目。(6 分)
參考解答
- 易燃液體蒸氣或可燃性氣體滯留場所,除通風、換氣外,應採取火源管制、防止靜電、接地、使用防爆電氣設備及危險區域劃分。
- 氣體類防爆電氣設備應符合 CNS 3376 系列、IEC 60079 系列或同等標準;危險區域劃分及防爆構造亦應依相關標準辦理。
- 氣體類危險區域分為 0 區、1 區、2 區;粉塵類危險區域分為 20 區、21 區、22 區。
- 防爆電氣設備每月檢查項目可包括外殼、接合面、配線與電纜導入口、接地、標示、腐蝕損傷、緊固狀態及周邊可燃物堆積。
- 可燃性氣體或蒸氣作業場所應設偵測警報、緊急切斷、通風排氣、禁火、防靜電與作業許可制度。