民國114年 第3梯次 職業安全管理甲級 術科
第5題
第五題題目: 請回答與計算下列問題: 一、依職業安全衛生設施規則之規定,雇主為避免漏電而發生感電危害,哪些狀況下應於 電動機具設備之連接電路上設置適合其規格之防…
題目
第五題題目: 請回答與計算下列問題: 一、依職業安全衛生設施規則之規定,雇主為避免漏電而發生感電危害,哪些狀況下應於 電動機具設備之連接電路上設置適合其規格之防止感電用漏電斷路器?(6 分) 二、承第一小題,漏電斷路器之型式為何?(4 分) 三、如下圖一、二所示,該員腳著絕緣鞋且兩手接觸金屬電氣箱外殼及導體,兩手間之電 阻若為4,000 歐姆,試問流經人體兩手間的電流各為何?(假設設備接地良好,電阻為 0)(10 分) 圖一 圖二
參考解答
- 為避免漏電感電,於臨時用電、潮濕場所、導電性良好場所、移動式或攜帶式電動機具、金屬外殼設備等連接電路,應設置防止感電用漏電斷路器。
- 漏電斷路器應為適合電路規格之高敏感度、高速型,並能確實動作;通常以額定感度電流 30 mA 以下、動作時間 0.1 秒以內作為防感電保護基準。
- 電路停電作業應開路、上鎖掛牌、驗電、短路接地、標示及設監視或管制,防止誤送電。
- 高壓活線或接近活線作業,應使用絕緣用防護具、防護裝備、活線作業工具及保持安全距離,並由合格人員作業。
- 人體電流計算用 I=V/R;題目兩手間電阻 4,000 歐姆,若接觸電壓為 110V,電流為 27.5 mA;若接觸電壓為 220V,電流為 55 mA;若設備接地良好且兩手無電位差,電流為 0。