考量電氣安全之要求,電線之負載電流應不超過用戶用電設備裝置規則所規定之額定電流容量, 於單相2 線之斷路器AT 值(跳脫機構的電流額定)50A,則應選用之絞線導…
題目
考量電氣安全之要求,電線之負載電流應不超過用戶用電設備裝置規則所規定之額定電流容量, 於單相2 線之斷路器AT 值(跳脫機構的電流額定)50A,則應選用之絞線導線安培容量下列何 者正確?
- (1) 30A
- (2) 55A
- (3) 40A
- (4) 20A
官方答案
(2) 55A
解析
依據《用戶用電設備裝置規則》(原屋內線路裝置規則)規定,過電流保護器(無熔線斷路器 NFB)之額定電流不得大於導線之安培容量,以確保在線路過載時斷路器能先行跳脫保護導線不致過熱起火。題目中斷路器之 AT 值(跳脫機構電流額定)為 50A,因此所選用之絞線導線安培容量必須大於或等於斷路器額定容量,各選項中僅 55A(選項2)大於 50A,能確保導線安培容量大於斷路器之 AT 值,選項1(30A)、選項3(40A)、選項4(20A)均小於 50A,易導致導線過載燒毀而斷路器未跳脫,故選2。