民國110年 第3梯次 職業衛生管理甲級 學科

第50題

用電設備的線路保護用電力熔絲(保險絲)經常燒斷,造成停電的不便,下列何者不是正確的作 法?

題目

用電設備的線路保護用電力熔絲(保險絲)經常燒斷,造成停電的不便,下列何者不是正確的作 法?

  1. (1) 換大一級或大兩級規格的保險絲或斷路器就不會燒斷了
  2. (2) 提高用電設備的功率因數
  3. (3) 減少線路連接的電氣設備,降低用電量
  4. (4) 重新設計線路,改較粗的導線或用兩迴路並聯

官方答案

(1) 換大一級或大兩級規格的保險絲或斷路器就不會燒斷了

解析

保險絲與斷路器屬於過電流保護裝置,其額定容量必須依據線路導線之安全電流妥善匹配設計。若保險絲經常燒斷,代表線路已超載或存在故障;若逕自更換較大規格(換大一級或兩級),會使導線失去應有的過電流保護,在超載時導線持續發熱而引發電線走火甚至火災,屬於極具危險性的錯誤作法。正確作法應為選項2提升功率因數以降低電流、選項3減少負載用電量,或選項4重新配置線路與加大導線線徑。故選項1為非正確作法,選1。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料