民國113年 第3梯次 職業衛生管理甲級 學科

第17題

使勞工於局限空間作業時,若氧氣濃度在18%以下、或硫化氫濃度至少達多少ppm 以上時,應 提供適當防護後才能使勞工進入作業?

題目

使勞工於局限空間作業時,若氧氣濃度在18%以下、或硫化氫濃度至少達多少ppm 以上時,應 提供適當防護後才能使勞工進入作業?

  1. (1) 100
  2. (2) 50
  3. (3) 10
  4. (4) 20

官方答案

(3) 10

解析

依職業安全衛生設施規則及局限空間作業危害預防相關規範,使勞工進入局限空間作業前及作業期間,應確認空氣中氧氣濃度維持在18%以上、有害氣體濃度低於容許濃度。硫化氫屬於急性劇毒性氣體,依勞工作業場所容許暴露標準,其8小時日時量平均容許濃度(TWA)即為10 ppm。因此當硫化氫濃度達10 ppm以上時,即屬危害環境,必須提供適當防護設施與裝備後方可作業。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料