民國107年 第3梯次 職業安全衛生管理乙級 學科

第49題

通風系統中流經同一直管管段之風量如增加為原來之3 倍時,則其壓力損失約增加為原來之幾倍?

題目

通風系統中流經同一直管管段之風量如增加為原來之3 倍時,則其壓力損失約增加為原來之幾倍?

  1. (1) 12
  2. (2) 9
  3. (3) 3
  4. (4) 6

官方答案

(2) 9

解析

在流體力學與局部排氣通風設計中,管段之壓力損失(摩擦損失或壓降 ΔP)主要與流速的平方成正比;而流經同一直管時管徑截面積固定,風量 Q 與流速 V 成正比,因此壓力損失與風量之平方成正比(公式關係為 ΔP ∝ Q²)。當風量增加為原來的 3 倍時,壓力損失將增加為 3² = 9 倍。此特性亦符合風機定律(Fan Laws)之管路阻抗特性曲線。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料