民國114年 第3梯次 民俗調理業腳底按摩單一級 學科
第10題
集合式住宅的地下停車場需要維持通風良好的空氣品質,又要兼顧節能效益,下列的排風扇控制方 式何者是不恰當的?
題目
集合式住宅的地下停車場需要維持通風良好的空氣品質,又要兼顧節能效益,下列的排風扇控制方 式何者是不恰當的?
- (1) 結合一氧化碳偵測器,自動啟動/停止控制
- (2) 兩天一次運轉通風扇就好了
- (3) 設定每天早晚二次定期啟動排風扇
- (4) 淘汰老舊排風扇,改裝取得節能標章、適當容量的高效率風扇
官方答案
(2) 兩天一次運轉通風扇就好了
解析
地下停車場常因汽機車進出排放廢氣而累積一氧化碳及粒狀污染物。若採「兩天一次運轉通風扇」,容易導致地下室污染物長時間滯留與蓄積,嚴重危害人體健康與安全,在通風控制上完全不恰當。維持良好室內空氣品質並兼顧節能的適當做法,包括:加裝一氧化碳偵測器自動連動抽排風、依進出尖峰時段設定定時啟動,以及更換為高效率節能標章排風設備等。