民國115年 高考三級 建築工程 建築營造與結構系統
第3題
我國建築物耐震設計規範將主要結構系統分成:承重牆系統、構架系統、 抗彎矩構架系統、二元系統(Dual System)等。請回答下列問題: 何謂二元系統?(5 分…
題目
我國建築物耐震設計規範將主要結構系統分成:承重牆系統、構架系統、 抗彎矩構架系統、二元系統(Dual System)等。請回答下列問題: 何謂二元系統?(5 分) 二元系統設計的核心概念為何?(10 分) 二元系統應具備那些特性?(10 分)
參考解答(AI 生成,非官方)
- 一、二元系統之定義:二元系統(Dual System)係指建築物同時設置兩種力學特性不同之抗側力系統,共同抵抗地震力,通常由抗彎矩構架(moment-resisting frame)與剪力牆(shear wall)或斜撐構架(braced frame)組成。兩系統依相對勁度分擔地震力,且構架須具備獨立承受部分設計地震力之能力。
- 二、核心概念-雙重防線與贅餘度:二元系統之核心在於建立兩道抗側力防線,當剪力牆或斜撐構架開裂、降伏甚至局部失效時,抗彎矩構架仍能維持整體穩定與韌性,避免單一系統失效即導致崩塌,並提高結構之贅餘度(redundancy)與倒塌裕度。
- 三、核心概念-勁度與韌性互補、容量設計:剪力牆提供高勁度以控制層間位移與非結構損壞,抗彎矩構架提供變形能力與消能機制。設計時採容量設計(capacity design)精神,使牆體與斜撐具備富餘強度並維持彈性,將塑性變形引導至構架梁端,形成預期之塑性機制。
- 四、應具備之特性:兩系統須變形相容、共同工作,避免勁度差異過大造成應力集中;抗彎矩構架應能獨立承擔設計地震力之一定比例,我國耐震設計規範原則上要求至少25%;牆體與構架接合部、邊界構材須具韌性;平面與立面應力求規則對稱以降低扭轉;系統之韌性容量R值、高度限制與層間位移角須符合規範檢核。
- 五、分析與檢核要點:分析模型應同時納入兩種系統並合理模擬接合行為,檢核基底剪力分配、扭轉效應、層間位移角、牆體剪力與構架塑鉸發展順序;並應確認非結構牆與隔間不致產生短柱或軟弱層效應,以確保二元系統設計理念得以落實。
AI 依官方試題文字產生的參考解答,非考選部公告答案,內容僅供備考參考。