民國115年 普通考試 電力工程 電工機械概要

第1題

有一部50 kVA、2400 V/120 V 單相變壓器,其開路試驗及短路試驗所得 相關數據如下:⑴開路試驗:電壓表讀值120 V,電流表讀值9.65 A, 瓦…

題目

有一部50 kVA、2400 V/120 V 單相變壓器,其開路試驗及短路試驗所得 相關數據如下:⑴開路試驗:電壓表讀值120 V,電流表讀值9.65 A, 瓦特表讀值350 W。⑵短路試驗:電壓表讀值92 V,電流表讀值20.8 A, 瓦特表讀值800 W。試求: 變壓器滿載時總損失。(12 分) 變壓器運轉於半載,負載功率因數為0.8 時之效率。(13 分)

參考解答(AI 生成,非官方)

  • 一、試驗意義與參數:開路試驗(open-circuit test)在低壓側加額定電壓,瓦特表讀值350 W主要為鐵損(core loss)P0,激磁銅損可忽略;短路試驗(short-circuit test)在高壓側加壓至額定電流,讀值800 W主要為滿載銅損(copper loss)Pcu,FL。高壓側額定電流I1=50 kVA/2400 V=20.83 A,與20.8 A相近,故可視為滿載銅損。
  • 二、滿載總損失:滿載時鐵損與銅損同時發生,P_loss,FL=P0+Pcu,FL=350+800=1,150 W。此總損失與負載功率因數無關,只決定於端電壓與負載電流;但滿載效率仍須以輸出功率計算,不能僅憑損失判定。
  • 三、半載效率:半載輸出Pout=0.5×50 kVA×0.8=20 kW;銅損與電流平方成正比,Pcu=800×(0.5)^2=200 W,鐵損仍約350 W,總損失為550 W。效率(efficiency)η=20,000/(20,000+550)=0.97324,約97.32%。
  • 四、結果與討論:滿載總損失為1,150 W;滿載、功率因數0.8時效率約40,000/(41,150)=97.2%,半載時約97.3%。若以負載率x表示,銅損為800x^2、鐵損固定350 W;最大效率發生於800x^2=350,即x≈0.661,可作為運轉排程與節能評估參考。

AI 依官方試題文字產生的參考解答,非考選部公告答案,內容僅供備考參考。