民國109年 第2梯次 職業衛生管理甲級 術科

第4題

第四題題目:污水處理廠曝氣室所需曝氣量每分鐘需8,000 公升,有甲、乙兩種不同容量曝 氣機可選擇;甲曝氣量每分鐘2,000 公升、噪音80 分貝,乙曝氣量每分…

題目

第四題題目:污水處理廠曝氣室所需曝氣量每分鐘需8,000 公升,有甲、乙兩種不同容量曝 氣機可選擇;甲曝氣量每分鐘2,000 公升、噪音80 分貝,乙曝氣量每分鐘4,000 公升、噪音88 分貝,試回答下列問題: (一) 就噪音防制觀點,應如何選擇甲或乙曝氣機之組合,結果可使音源噪音最 小又可達到所需曝氣量?(6 分,請列出計算過程否則不予計分) (二) 若污水處理廠其音源噪音不得超過90 分貝,又可達到所需曝氣量,有那 些組合可選擇?(6 分) (三) 承(二)分析結果並將其視為八小時日時量平均音壓級,雇主需執行那4 種 職業安全衛生法令規定事項?(8 分)

參考解答

  • 進入局限空間前應辨識缺氧、中毒、火災爆炸、淹沒、墜落、感電、捲夾及救援困難等危害,訂定危害防止計畫並實施進入許可或作業管制。
  • 作業前應隔離能源與管線、盲封或斷開、清除殘留物、通風換氣、測定氧氣、有毒氣體及可燃性氣體,確認數值符合安全條件後始得進入。
  • 作業中應持續或定期監測、維持通風、設監視人員、保持通訊,使用適當呼吸防護具、防墜與救援設備,禁止未受訓人員貿然入內救援。
  • 入口公告應載明危害、作業方法、管制措施、測定結果、防護具、監視及緊急應變聯絡方式;承攬作業另應實施危害告知、協議組織及共同作業管制。

官方資料