民國93年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第25題
冰水機之蒸發壓力正常,但是冰水進出溫度差過大之現象,可能為
題目
冰水機之蒸發壓力正常,但是冰水進出溫度差過大之現象,可能為
- (1) 冷卻能力增大
- (2) 冰水流量不足
- (3) 水泵馬力太大
- (4) 蒸發器過大
官方答案
(2) 冰水流量不足
解析
蒸發壓力正常,表示冷媒側蒸發溫度與熱交換狀況正常;此時冰水進出水溫差過大,代表每單位水量帶走的熱量過多。由Q=m×cp×ΔT可知,負載Q固定時,水量m減少,溫差ΔT就變大,因此原因為冰水流量不足。水泵馬力太大或蒸發器過大不會造成溫差過大;冷卻能力增大反而使溫差變小。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。