冰水機之蒸發壓力正常,但是冰水進出溫度差過大之現象,可能為

題目

冰水機之蒸發壓力正常,但是冰水進出溫度差過大之現象,可能為

  1. (1) 冷卻能力增大
  2. (2) 冰水流量不足
  3. (3) 水泵馬力太大
  4. (4) 蒸發器過大

官方答案

(2) 冰水流量不足

解析

蒸發壓力正常,表示冷媒側蒸發溫度與熱交換狀況正常;此時冰水進出水溫差過大,代表每單位水量帶走的熱量過多。由Q=m×cp×ΔT可知,負載Q固定時,水量m減少,溫差ΔT就變大,因此原因為冰水流量不足。水泵馬力太大或蒸發器過大不會造成溫差過大;冷卻能力增大反而使溫差變小。