民國93年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第26題
避免壓縮機之液壓縮,下列何者為錯誤對策?
題目
避免壓縮機之液壓縮,下列何者為錯誤對策?
- (1) 加裝液分離器
- (2) 降低冷媒充填量
- (3) 保持吸氣冷媒適當的過熱度
- (4) 避免在不正常的過低負載下運轉
官方答案
(2) 降低冷媒充填量
解析
馬達轉子銅條斷裂會使電磁轉矩不均、運轉不平順,電流出現週期性晃動,同時效率下降、損失增加,導致機件與潤滑油溫度上升。冷卻水溫太低或冰水量太大屬正常調節範圍,不會使電流晃動;冷媒太多主要造成冷凝壓力與運轉電流偏高,通常不會出現電流反覆擺動的現象。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。