民國96年 第2梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第34題
下列何種冷媒洩漏時,可利用消防系統之撒水來降低其濃度
題目
下列何種冷媒洩漏時,可利用消防系統之撒水來降低其濃度
- (1) R - 134 a
- (2) R - 22
- (3) R - 123
- (4) R - 717
官方答案
(4) R - 717
解析
R-717 即氨(NH₃),對水的溶解度極高,洩漏時以撒水或水霧噴灑,可將氨氣大量吸收、溶解於水中,迅速降低空氣中的氨濃度,是氨冷凍機房常見的緊急應變方式。R-134a、R-22 幾乎不溶於水,R-123 的溶解度也有限,撒水無法有效吸收,必須靠機械通風、洩漏偵測警報與緊急遮斷來處理,故選 R-717。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。