民國96年 第2梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第35題

3 E 電驛在下列何種情況會動作?

題目

3 E 電驛在下列何種情況會動作?

  1. (1) 過載、欠相、逆向
  2. (2) 過載、逆向、短路
  3. (3) 接地、過載、短路
  4. (4) 過載、短路、欠相

官方答案

(1) 過載、欠相、逆向

解析

3E 電驛是壓縮機的三元件保護電驛,三個 E 分別代表過載(過電流)、欠相(三相電源少一相)與逆向(三相電源相序接反)檢出。當電流超過設定值、任一相斷線或相序相反時,電驛動作並切斷控制電路,使接觸器釋放、壓縮機停機,以免馬達燒損或反轉。短路電流由無熔絲開關或熔絲負責啟斷,接地故障則由漏電斷路器保護,因此短路與接地都不屬於 3E 電驛的功能範圍。