民國97年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第73題

數台風機盤管( F a n C o i l U n i t ) 並聯之小型冰水系統,為確保冰水主機之冰水量固定,室內冷 風機之配管應設置:

題目

數台風機盤管( F a n C o i l U n i t ) 並聯之小型冰水系統,為確保冰水主機之冰水量固定,室內冷 風機之配管應設置:

  1. (1) 二通控制閥
  2. (2) 三通控制閥
  3. (3) 逆止閥
  4. (4) 平衡閥

官方答案

(2) 三通控制閥

解析

多台風機盤管並聯時,若各盤管採用二通控制閥,當室內負載降低、部分盤管關閉,系統總循環水量便會減少,流經冰水主機蒸發器的水量也隨之變動,容易造成主機流量不足、進出水溫差過大,甚至觸發低流量保護而跳機。改用三通控制閥後,室內側依負載調節進入盤管的水量,多餘水量則由旁通端直接回流,總水量可維持固定,確保主機冰水量穩定。逆止閥僅防止水流逆向,平衡閥用於調整各迴路阻力、分配流量,兩者皆無法維持系統總水量恆定。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料