民國97年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第74題

負壓系統之主機在運轉中發現高壓有逐漸上升之現象,其原因為

題目

負壓系統之主機在運轉中發現高壓有逐漸上升之現象,其原因為

  1. (1) 冷卻水量太大
  2. (2) 冷媒低壓端漏氣
  3. (3) 冷媒高壓端漏氣
  4. (4) 冷媒量不足

官方答案

(2) 冷媒低壓端漏氣

解析

負壓系統的低壓側壓力低於大氣壓,運轉中若低壓端有漏點,外界空氣與水氣會被吸入系統。空氣是不凝結氣體,會在冷凝器內佔據容積並附著於管壁,使冷凝效果變差、冷凝壓力逐漸升高。冷卻水量太大反而使高壓下降;高壓端漏氣是冷媒往外洩漏,壓力會降低;冷媒量不足則高低壓都偏低。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料