感溫式膨脹閥感溫棒安裝,下列何者敘述不正確

題目

感溫式膨脹閥感溫棒安裝,下列何者敘述不正確

  1. (1) 感溫棒的連接毛細管朝下
  2. (2) 均壓管比感溫棒靠近壓縮機
  3. (3) 水平直管
  4. (4) 靠近蒸發器出口

官方答案

(1) 感溫棒的連接毛細管朝下

解析

感溫式膨脹閥的感溫棒應裝在蒸發器出口附近的水平直管上,且毛細管須朝上或水平引出,避免管內冷媒液或冷凍油沿毛細管流入感溫棒與閥體,造成感溫失真、閥動作異常,故「毛細管朝下」不正確。外部均壓管應接在感溫棒下游、較靠近壓縮機側,才能感測蒸發器出口的實際壓力。水平直管與靠近蒸發器出口都是正確的安裝要求。