民國102年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第43題

冰水器之過熱度太大無法調整,其可能原因為

題目

冰水器之過熱度太大無法調整,其可能原因為

  1. (1) 冰水管路過濾器
  2. (2) 冷媒乾燥過濾器
  3. (3) 冷凝水管路過濾器
  4. (4) 空氣過濾網堵塞

官方答案

(2) 冷媒乾燥過濾器

解析

過熱度過大且調整膨脹閥無效,表示進入蒸發器的冷媒量不足,且閥已無法再開大。液管上的冷媒乾燥過濾器若堵塞,會造成供液不足、蒸發壓力偏低,使蒸發器出口過熱度持續偏高,此時再調膨脹閥也無法改善,須更換濾芯。冰水管路過濾器堵塞影響的是冰水流量與溫差;冷凝水管路過濾器影響冷凝散熱;空氣過濾網屬空氣側,皆非造成冷媒過熱度無法調整的主因。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料