民國102年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第57題

離心機系統冷媒充填過多,易產生

題目

離心機系統冷媒充填過多,易產生

  1. (1) 回流管溫度過低,且液媒回流
  2. (2) 回流管溫度過高
  3. (3) 高壓過低
  4. (4) 低壓過低

官方答案

(1) 回流管溫度過低,且液媒回流

解析

冷媒充填過多時,多餘冷媒會佔據冷凝器空間,使冷凝壓力上升,並增加液態冷媒過冷度;液體可能被帶入蒸發器,造成回流管溫度偏低及液媒回流,嚴重時壓縮機發生液壓縮。充填過多不會使回流管溫度過高,也不是高、低壓過低;高壓通常偏高。故選回流管溫度過低且液媒回流。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。