民國103年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第24題
溫度膨脹閥( T X V ) 的感溫體其充灌劑有多種型式,而下列那一種充灌方式的感溫體球可在控 制上減小追逐現象?
題目
溫度膨脹閥( T X V ) 的感溫體其充灌劑有多種型式,而下列那一種充灌方式的感溫體球可在控 制上減小追逐現象?
- (1) 兩液式( C r o s s C h a r g e )
- (2) 充液式( L i q u i d C h a r g e )
- (3) 液氣式( N o r m a l C h a r g e )
- (4) 充氣式( V a p o r C h a r g e )
官方答案
(1) 兩液式( C r o s s C h a r g e )
解析
兩液式(Cross Charge)感溫體充灌兩種冷媒的混合物,其壓力—溫度曲線較平坦,當蒸發壓力變動時,感溫體內部壓力與過熱度的變化較和緩,膨脹閥不會因一點過熱度變化就大幅開閉,可有效減小追逐(hunting)現象。充液式與液氣式的 P-T 曲線較陡,靈敏度高,但容易隨負載擾動而振盪;充氣式雖有最大操作壓力(MOP)限制,抑制追逐的效果仍不如兩液式。故選兩液式。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。