民國103年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第25題

空調冰水系統區域冰水泵之台數控制,其控制之訊號可採用

題目

空調冰水系統區域冰水泵之台數控制,其控制之訊號可採用

  1. (1) 負載側之冰水溫差
  2. (2) 冰水機之供水溫度
  3. (3) 負載側之冰水壓差
  4. (4) 冰水機之冰水流量

官方答案

(3) 負載側之冰水壓差

解析

區域冰水泵的台數控制,多以負載側的冰水供回水壓差作為訊號。當負載端二通閥開度改變時,管路壓差隨之變化,壓差控制器再據以增減泵浦運轉台數(或併用變頻),維持最不利點所需壓差,兼顧舒適與節能。冰水溫差變化較慢,且受負載分佈影響,反應不如壓差直接;冰水機供水溫度屬主機側控制;冰水流量是泵浦運轉的結果,不是拿來當台數控制的訊號。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料