民國103年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第28題
設置於不同冷凍庫溫之直膨式冷風機( U n i t C o o l e r ) ,應裝設
題目
設置於不同冷凍庫溫之直膨式冷風機( U n i t C o o l e r ) ,應裝設
- (1) 冷凍庫溫度開關
- (2) 曲軸箱壓力調節閥
- (3) 蒸發壓力調節閥
- (4) 冷媒貯液器
官方答案
(3) 蒸發壓力調節閥
解析
同一冷媒系統供應不同庫溫的直膨式冷風機時,較高庫溫的蒸發器需在較高蒸發壓力下運轉,否則會被低溫庫的吸壓拉低,造成過冷、結霜與溫度失控。因此在常溫庫或高溫庫的冷風機出口裝設蒸發壓力調節閥(EPR),維持各蒸發器所需的不同蒸發壓力。冷凍庫溫度開關只負責啟停,無法協調不同蒸發壓力;曲軸箱壓力調節閥用於低負載時防止壓縮機吸壓過低;貯液器與此無關。