民國103年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第27題

冷媒系統加壓探漏確定無漏,但抽真空時絕對壓力無法下降,下列何者非其原因?

題目

冷媒系統加壓探漏確定無漏,但抽真空時絕對壓力無法下降,下列何者非其原因?

  1. (1) 周圍溫度太高
  2. (2) 真空泵所用皮管或接頭漏氣
  3. (3) 系統內尚有水份
  4. (4) 真空泵不良

官方答案

(1) 周圍溫度太高

解析

抽真空時絕對壓力降不下來,常見原因有三:真空泵所用皮管或接頭漏氣、系統內殘留水分持續蒸發、真空泵本身不良(滑片磨損、真空泵油劣化或油位不足)。周圍溫度太高會使抽氣效率變差、水氣較難凝結,乾燥時間拉長,但它不是壓力無法下降的直接原因,只要泵與管路正常,仍可抽到相當低的絕對壓力。因此本題選「周圍溫度太高」。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料