水冷式冰水主機應於何處裝設流量開關

題目

水冷式冰水主機應於何處裝設流量開關

  1. (1) 冷卻水管入口端
  2. (2) 冰水管及冷卻水管出口端
  3. (3) 冰水管入口端
  4. (4) 冰水管及冷卻水管入口端

官方答案

(2) 冰水管及冷卻水管出口端

解析

水冷式冰水主機同時有蒸發器側的冰水管與冷凝器側的冷卻水管,兩側都應裝設流量開關,且通常裝在出口端,以確認水確實流經熱交換器。當水泵故障、閥門誤關或水量不足時,流量開關動作,使壓縮機停止,避免蒸發器凍結或冷凝器散熱不良。入口端雖可量測,但出口端更能確認水流已通過設備,故選出口端。