V A V 送風系統應維持風管內之
題目
V A V 送風系統應維持風管內之
- (1) 靜壓
- (2) 風量
- (3) 風速
- (4) 阻力一定
官方答案
(1) 靜壓
解析
VAV(變風量)系統的控制核心,是讓風管內的靜壓維持在設定值。當各區域風量需求改變時,控制器會調整風機轉速或風門開度,使風管靜壓回到設定值,通常會在風管約三分之二處設置靜壓感測器回饋。若要求風量固定,系統就失去變風量節能的意義;風速與阻力會隨風量增減而變化,無法維持固定,因此只有靜壓是一定值。