民國103年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第6題
中央空調監控系統使用的感測器類比輸出電流
題目
中央空調監控系統使用的感測器類比輸出電流
- (1) 0 ~20
- (2) 0 ~100
- (3) 4 ~100
- (4) 4 ~20 m A D C
官方答案
(4) 4 ~20 m A D C
解析
中央空調監控系統(BAS/DDC)的類比訊號普遍採用 4~20 mA DC 電流迴路。採用電流傳輸,是因為電流源訊號在長距離配線上的線阻壓降不影響讀值,抗雜訊能力優於電壓訊號;下限取 4 mA 而非 0 mA,可作為「活零點」判斷斷線:當訊號低於約 3.6 mA 時,即代表線路斷開或感測器故障,若用 0 mA 則無法區分「量測值為零」與「斷線」。0~20 mA 雖曾使用,但缺少斷線檢知能力,現已少用。