民國103年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第7題

一般常用雙效應吸收式冷凍機取常用之熱源為

題目

一般常用雙效應吸收式冷凍機取常用之熱源為

  1. (1) 90 °C熱水
  2. (2) 125 °C熱水
  3. (3) 18 k g / c m G 飽和蒸氣
  4. (4) 8 k g / c m G 飽和蒸氣

官方答案

(4) 8 k g / c m G 飽和蒸氣

解析

雙效吸收式冷凍機的高溫再生器需要較高品位的熱源,一般以約 8 kg/cm²G 的飽和蒸汽(飽和溫度約 170℃)或 140℃以上的高溫熱水驅動,才能使冷媒在兩段再生程序中有效脫離吸收液,COP 約為單效機的 1.3~1.5 倍。90℃熱水溫度太低,只夠單效機使用;18 kg/cm²G 的飽和蒸汽壓力過高,超出一般雙效機蒸氣閥與傳熱管的設計條件,需特殊材質才能承受。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料