民國103年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第64題
感溫式膨脹閥感溫棒安裝,下列何者敘述不正確
題目
感溫式膨脹閥感溫棒安裝,下列何者敘述不正確
- (1) 靠近蒸發器出口
- (2) 均壓管比感溫棒靠近壓縮機
- (3) 水平直管
- (4) 感溫棒的連接毛細管朝下
官方答案
(4) 感溫棒的連接毛細管朝下
解析
感溫棒應貼在蒸發器出口的水平直管上,且均壓管接點須位於感溫棒下游、較靠近壓縮機,才能正確感測過熱度;因此前三個敘述正確。感溫棒的毛細管應朝上或側向,若朝下,管內冷凍油或凝結液容易積聚在感溫筒處,使感溫失真,故第四項不正確。