民國103年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第65題
若冷卻水塔的風扇失效,將會造成( A ) 高壓過高;( B ) 壓縮比減少;( C ) 冷凍效果減少;( D ) C O P 減少,則
題目
若冷卻水塔的風扇失效,將會造成( A ) 高壓過高;( B ) 壓縮比減少;( C ) 冷凍效果減少;( D ) C O P 減少,則
- (1) ( A ) ( B ) ( C )
- (2) ( B ) ( C ) ( D )
- (3) ( A ) ( C ) ( D )
- (4) ( A ) ( B ) ( D )
官方答案
(3) ( A ) ( C ) ( D )
解析
冷卻水塔風扇失效會使冷凝器散熱不良,冷凝壓力與溫度上升,所以(A)高壓過高正確。壓縮比等於排氣壓力除以吸氣壓力,冷凝壓力上升會使壓縮比增大,故(B)壓縮比減少錯誤。蒸發器能力與單位冷凍效果下降,(C)冷凍效果減少正確;輸入功增加而冷凍能力降低,COP亦下降,(D)正確。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。