民國104年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第40題

造成往復式冰水主機壓縮機吸氣端壓力與蒸發壓力相差較大之可能原因為

題目

造成往復式冰水主機壓縮機吸氣端壓力與蒸發壓力相差較大之可能原因為

  1. (1) 乾燥過濾器堵塞
  2. (2) 壓縮機卸載運轉
  3. (3) 冷媒膨脹閥開度過小
  4. (4) 壓縮機回流管濾網堵塞

官方答案

(4) 壓縮機回流管濾網堵塞

解析

壓縮機吸氣端與蒸發器之間設有回流管(吸氣)濾網,當其堵塞時會形成節流壓降,使壓縮機吸入口測得之壓力明顯低於蒸發器內之蒸發壓力,兩者差值因而變大。乾燥過濾器裝於液管,堵塞造成的是液管壓降與過冷度變化;膨脹閥開度過小會使過熱度增大、蒸發壓力下降;壓縮機卸載運轉則使吸氣壓力上升,均不致造成吸氣端與蒸發壓力差距擴大。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料