民國104年 第1梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第41題
離心式冰水主機運轉電流降低,蒸發溫度升高,冰水溫差變小,冰水水壓差不變,可能原 因為
題目
離心式冰水主機運轉電流降低,蒸發溫度升高,冰水溫差變小,冰水水壓差不變,可能原 因為
- (1) 冷卻水量太大
- (2) 蒸發器太髒
- (3) 冷媒不足
- (4) 主機卸載運轉
官方答案
(4) 主機卸載運轉
解析
離心式冰水主機卸載運轉時,導引葉片關小或轉速降低,冷媒循環量減少,運轉電流隨之下降;蒸發器熱負荷相對不足,蒸發溫度上升;冰水側進出水溫差亦變小。冰水水壓差主要由水泵揚程與管路阻抗決定,主機卸載不改變水量,故水壓差不變。冷媒不足雖同樣使電流下降、蒸發溫度上升,但會伴隨過熱度異常及低壓保護趨勢,與本題水壓差不變之敘述不完全相符。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。