民國104年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第15題

離心式冰水主機運轉電流升高,冷卻水溫差變大,可能原因為

題目

離心式冰水主機運轉電流升高,冷卻水溫差變大,可能原因為

  1. (1) 蒸發器太髒
  2. (2) 主機卸載運轉
  3. (3) 導流翼開度太大
  4. (4) 冷卻水量不足

官方答案

(4) 冷卻水量不足

解析

冷凝器的熱負載不變時,冷卻水量不足會使冷卻水進出口溫差變大,冷凝溫度與冷凝壓力上升,壓縮機必須提高揚程、增加耗功,運轉電流因而升高,兩項症狀同時出現,故為冷卻水量不足。蒸發器太髒會使蒸發溫度下降,電流通常反而降低;主機卸載時導流翼關小,電流下降;導流翼開度太大雖會使電流上升,但不會造成冷卻水溫差變大。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。