民國104年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第72題

350 k W 以上冰水主機,額定電壓600 V 以下,其壓縮機常見之啟動方式有

題目

350 k W 以上冰水主機,額定電壓600 V 以下,其壓縮機常見之啟動方式有

  1. (1) 直接啟動
  2. (2) Y-△降壓啟動
  3. (3) 電容啟動
  4. (4) 變頻器啟動

官方答案

(2) Y-△降壓啟動、(4) 變頻器啟動

解析

350 kW以上、600 V以下的冰水主機壓縮機容量大,直接啟動電流可達額定電流的6~8倍,容易造成電壓驟降與機械衝擊,不適合採用;電容啟動僅用於單相小型馬達。大型機種常見的方式是Y-△降壓啟動,啟動時電流可降為直接啟動的1/3;或採變頻器啟動,能軟啟動、降低啟動電流,並依負載調速而兼具節能效果。故選2、4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。