民國104年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第73題
離心式冰水主機冷媒充填過多,將會造成下列哪些現象?
題目
離心式冰水主機冷媒充填過多,將會造成下列哪些現象?
- (1) 回氣溫度下降
- (2) 排氣溫度上升
- (3) 冷凝器出液口過冷度增加
- (4) 過熱度下降
官方答案
(1) 回氣溫度下降、(3) 冷凝器出液口過冷度增加、(4) 過熱度下降
解析
離心式冰水主機冷媒充填過多時,多餘的液態冷媒會積存在冷凝器底部,佔據冷凝空間,使冷凝壓力上升,冷凝器出液口過冷度增加;流入蒸發器的冷媒量偏多,蒸發器出口過熱度下降,回氣溫度也隨之下降,嚴重時會發生回液。由於質量流率增加,排氣溫度通常下降而非上升,故選項2不正確。正確選項為1、3、4。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。