民國105年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第17題
離心式冰水主機在何種情況下無法啟動?
題目
離心式冰水主機在何種情況下無法啟動?
- (1) 系統高、低壓壓力未均壓
- (2) 油泵未運轉
- (3) 導流翼全部關閉
- (4) 主機啟動器在啟動位置
官方答案
(2) 油泵未運轉
解析
離心式冰水主機啟動前必須先建立潤滑油壓,油泵未運轉時油壓連鎖會禁止壓縮機啟動,以免軸承與轉軸在無潤滑狀態下燒損。導流翼全部關閉是正常的啟動位置;啟動器在啟動位置代表已送電待啟;系統高低壓未均壓雖會影響啟動瞬間的負載與轉矩,但非主要連鎖條件。