離心式冰水主機在何種情況下無法啟動?

題目

離心式冰水主機在何種情況下無法啟動?

  1. (1) 系統高、低壓壓力未均壓
  2. (2) 油泵未運轉
  3. (3) 導流翼全部關閉
  4. (4) 主機啟動器在啟動位置

官方答案

(2) 油泵未運轉

解析

離心式冰水主機啟動前必須先建立潤滑油壓,油泵未運轉時油壓連鎖會禁止壓縮機啟動,以免軸承與轉軸在無潤滑狀態下燒損。導流翼全部關閉是正常的啟動位置;啟動器在啟動位置代表已送電待啟;系統高低壓未均壓雖會影響啟動瞬間的負載與轉矩,但非主要連鎖條件。