民國105年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第18題

冷凝器水側壓損( k P a ) 以不超過多少為原則?

題目

冷凝器水側壓損( k P a ) 以不超過多少為原則?

  1. (1) 100
  2. (2) 50
  3. (3) 200
  4. (4) 150

官方答案

(1) 100

解析

冷凝器水側壓損一般以不超過 100 kPa 為設計原則。壓損過大代表管內結垢、堵塞、水量分配不均或管路閥件阻力過高,會增加冷卻水泵耗電並降低換熱效率,導致冷凝溫度上升、主機效率下降。超過限值時應檢查水質、清洗管束並確認流量。50 kPa 屬較佳值,150、200 kPa 已偏高。