民國105年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第33題

造成往復式冰水主機壓縮機吸氣端壓力與蒸發壓力相差較大之可能原因為

題目

造成往復式冰水主機壓縮機吸氣端壓力與蒸發壓力相差較大之可能原因為

  1. (1) 壓縮機卸載運轉
  2. (2) 乾燥過濾器堵塞
  3. (3) 壓縮機回流管濾網堵塞
  4. (4) 冷媒膨脹閥開度過小

官方答案

(3) 壓縮機回流管濾網堵塞

解析

蒸發器出口到壓縮機吸氣端之間若有阻力,冷媒沿管路降壓,吸氣壓力就會低於蒸發壓力,差值隨流量與堵塞程度加大。回流管(吸氣)濾網堵塞正屬此類,故選 3。乾燥過濾器裝在液管,堵塞會使冷媒流量不足、整體低壓下降,但不會造成吸氣端與蒸發端的壓差。壓縮機卸載運轉只是降低負載,蒸發壓力反而上升、壓差縮小。膨脹閥開度過小會使蒸發壓力降低、過熱度增大,並非造成該壓差的主因。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料