民國105年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第36題
使用電子檢漏器測漏時,下列何者正確?
題目
使用電子檢漏器測漏時,下列何者正確?
- (1) 僅以氮氣加壓
- (2) 先灌冷媒再以氮氣升壓
- (3) 先以氮氣升壓再灌冷媒
- (4) 先充填冷媒再降壓
官方答案
(2) 先灌冷媒再以氮氣升壓
解析
電子檢漏器靠感測鹵素冷媒氣體,系統內必須有冷媒;但純冷媒蒸氣壓力低、洩漏量小,不易檢出,因此先充入少量冷媒,再以氮氣加壓至規定試驗壓力,使冷媒與氮氣混合,並可從漏點逸出,故選 2。僅用氮氣加壓時檢漏器不會反應。先加壓再灌冷媒,冷媒不易與已壓縮氣體均勻混合,濃度不均。先充冷媒再降壓,壓力不足,洩漏量太小無法檢出。