民國105年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第37題

裝有熱氣旁通之離心式冰水主機,其旁通閥應在何時打開?

題目

裝有熱氣旁通之離心式冰水主機,其旁通閥應在何時打開?

  1. (1) 滿載
  2. (2) 無載時
  3. (3) 約60 %負載
  4. (4) 約35 %負載

官方答案

(4) 約35 %負載

解析

離心式壓縮機在低負載時冷媒流量不足,容易發生喘振,因此在負載降至約 35% 以下時,以熱氣旁通閥把部分高壓排氣直接引回蒸發器,維持最低流量,避免喘振與失速。滿載時流量充足,旁通閥關閉;60% 負載仍高於最小流量需求,尚不需開啟。無載時固然也會開啟,但題目問的是旁通閥開始動作的負載點,以約 35% 最符合作動設定。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料