民國105年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科
第60題
空調冰水系統區域冰水泵之台數控制,其控制之訊號可採用
題目
空調冰水系統區域冰水泵之台數控制,其控制之訊號可採用
- (1) 冰水機之供水溫度
- (2) 負載側之冰水壓差
- (3) 負載側之冰水溫差
- (4) 冰水機之冰水流量
官方答案
(2) 負載側之冰水壓差
解析
區域冰水泵的台數或轉速控制,通常取負載側供、回水幹管的冰水壓差作為控制訊號:當末端閥門開度增加、壓差下降時,表示負載需求增加,控制器便增開泵浦或提高轉速;壓差回升則減泵或降速,以維持末端設備所需壓差並節省輸送動力。冰水機供水溫度是用來控制壓縮機容量,並非泵浦台數的控制訊號;溫差與流量則是運轉結果,不宜單獨作為台數控制依據。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。