民國105年 第3梯次 冷凍空調裝修甲級 學科

第61題

R - 22 冰水主機抽真空後,充填冷媒時,應注意事項為

題目

R - 22 冰水主機抽真空後,充填冷媒時,應注意事項為

  1. (1) 以氣態冷媒充填
  2. (2) 啟動冰水泵浦
  3. (3) 啟動冷卻水泵浦
  4. (4) 以液態冷媒破空

官方答案

(1) 以氣態冷媒充填、(2) 啟動冰水泵浦、(3) 啟動冷卻水泵浦

解析

抽真空後應以氣態冷媒充填,讓冷媒緩慢進入系統,避免液態冷媒在低壓側急速蒸發造成低溫、殘留水分結冰或壓縮機液壓縮。充填期間先啟動冰水泵浦與冷卻水泵浦,使蒸發器、冷凝器水側保持流動,防止管內水因冷媒降溫而凍結。以液態冷媒破空會使壓力與溫度驟降,不利系統乾燥與安全,故不選4。