民國97年 乙級專案 冷凍空調裝修乙級 學科
第1題
有一冰水器將120 L / m i n 之15 °C水冷卻為9 °C,如冷媒之冷凍效果為48 k c a l / k g 時,所需要 的冷媒循環量約為
題目
有一冰水器將120 L / m i n 之15 °C水冷卻為9 °C,如冷媒之冷凍效果為48 k c a l / k g 時,所需要 的冷媒循環量約為
- (1) 15
- (2) 90
- (3) 600
- (4) 900 k g / h r
官方答案
(4) 900 k g / h r
解析
先求冰水器需移除的熱量:Q=流量×比熱×溫差=120 L/min×1 kg/L×(15-9)°C=720 kcal/min,換算成每小時為 720×60=43200 kcal/hr。冷媒循環量=總熱量÷冷媒冷凍效果=43200÷48=900 kg/hr。因此答案為 900 kg/hr。計算時須注意單位一致,水量以每分鐘計,最後再乘 60 換成每小時,否則會少算一個數量級。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。