民國97年 乙級專案 冷凍空調裝修乙級 學科
第3題
若冰水器進水溫度16 °C,出水溫度13 °C,可能原因為
題目
若冰水器進水溫度16 °C,出水溫度13 °C,可能原因為
- (1) 冰水流量過大
- (2) 冰水流量過小
- (3) 冷卻水流量過大
- (4) 冷卻水流量過小
官方答案
(1) 冰水流量過大
解析
冰水器的冷凍負荷不變時,依 Q=m·cp·ΔT,流量 m 越大,進出水溫差 ΔT 越小。題目進水16°C、出水13°C,ΔT僅3°C,低於一般設計的5°C左右,代表冰水流量偏大,冰水降溫幅度不明顯。若流量過小,ΔT會變大;冷卻水流量不影響冰水側的溫差,故選1。